Mettler Toledo Tiger P и шлюз по умолчанию
Mettler Toledo Tiger P и шлюз по умолчанию
Добрый день. Поставили задачу разделить огромную сеть(/16) супермаркетов на подсети(/24). Всё прошло нормально , за исключение одного - сервер торговой площадки не может пробиться к весам из-за того, что весы не знают такого понятия как шлюз по умолчанию. Он там вроде бы даже прописывается, с клавиатуры на весах, но тем не менее, анализатором пакетов (wireshark) я вижу, что весы не понимают, куда отправить пакет не из их подсети. Как быть ? неужели это первое в мире сетевое устройство, которое не знает о таком как Шлюз по умолчанию ? Может есть прошивка какая ?
Re: Mettler Toledo Tiger P и шлюз по умолчанию
Добрый день! Дело может быть в том, что обычно на практике каждая подсеть в отдельном магазине содержит свой локальный сервер и удаленный доступ требуется только для обновления информации в локальном сервере. Весы же работают с сервером в одной подсети и маршрутизации не требуют.
Mettler Toledo Tiger P и шлюз по умолчанию
Понимаю, что некромантия, однако - аналогичная проблема.
Две разные сети, допустим 192.168.0.0/24 - с сервером с Transfer.exe и весы в сети 10.0.0.1/24 маршруты прописаны, но Transfer.exe не отправляет ничего в шлюз.
Две разные сети, допустим 192.168.0.0/24 - с сервером с Transfer.exe и весы в сети 10.0.0.1/24 маршруты прописаны, но Transfer.exe не отправляет ничего в шлюз.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей